emrahnikbay
  • Mesajlar: 5
  • Katılan: 31.5.2019
Merhaba, proje Deprem Yükü Alt Yüksekliği kısmında bodrum yüksekliğini girmeme rağmen 0 olarak alıyor ve TBDY 2018-3.3.1.1-a maddesine göre bodrum olması için binanın her tarafından veya en az üç tarafından çevrelenmesi durumunda verilebilir deniyor. Mimari ve Sta4cad dosyaları ektedir. Proje 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşmaktadır. Binanın bir tarafı bitişiktir ve diğer iki tarafında perdeler bulunmaktadır. Bu durumda ne yapmam gerekir? Çözüm için önerilerinizi bekliyorum.  ZEHRA SAFAK.rar 1,518 KB, 36 Defa İndirildi.
ÜNVER ÖZCAN
  • Mesajlar: 23
  • Katılan: 6.5.2015
Merhaba
Bina çevresinde üç tarafta perde olmadığı (A aksında yok.) için Hx/Hy=0 almalısınız.
Hata mesajındaki hatayı düzeltin.
Ayrıca Hx/Hy 2.77 m olarak sağ taraftan seçerseniz veya yazarak girerseniz hesap yapıyor.
Yani seçilemiyor durumu yok ama seçmemelisiniz.

Ünver ÖZCAN
hulusi4292
  • Mesajlar: 4
  • Katılan: 26.7.2019
en az 3tarafı panel veya perde ile çevrili olması ve yapının bodrumsuz analizi ile bodrumlu analizi sonucu arasındaki fark %10 dan daha az çıkması durumları gereklidir bodrum kat sayılabilmesi için. sizin projenizde böyle bir durum yok bu yüzden sıfır alınmalıdır.