#1 Gönderildi : 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:16:20(UTC)
KSel

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 30.6.2018(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: Kocaeli/Gebze

5 Kere Teşekkür Etti.
sk.rar 2,769 KB, 15 Defa İndirildi.

İyi günler. Ekte verilen projede 1. bodrum kat perdesinde kesme güvenliği yetersiz hatasını alıryorum. Yardımlarınızı bekliyorum . Şimdiden teşekkürler.

mhmmd.lksz  
#2 Gönderildi : 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:40:20(UTC)
mhmmd.lksz

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 6.5.2015(UTC)
Mesajlar: 3

10 Kere Teşekkür Etti.
3 Mesajına Toplam 5 Kere Teşekkür Edildi.
1-Modelleme yapılırken dilatasyon uygulamış ve yapılarınızı birbirinden bağımsız hale getirmişsiniz,ancak her blok kendi içirisinde rijit diyafram oluşturması gerekirken siz tüm blokları tek bir diyafram olarak analiz etmişsiniz.Aynı dosya içerisinde birden fazla blok var ve rijit diyafram kabulü ile çözüm yapıyorsanız programda bulunan analiz opsiyonları kısmından ''AYNI KATTA BİRDEN FAZLA RİJİT DİYAFRAM" seçeneğini açarak rijit diyafram oluşturan her bir bloğu ayrı birer diyafram olarak çalıştırmalısınız.(D-1,D-2...vs).

2-Asansör perdelerini panel elemanlarla modellemenizi öneririm.

3-D3073 ve D4082 nervür yönlerini kontrol edebilirsiniz.(diğer katlara baktığımda x doğrultusunda olduğunu gördüm bu sebeple yazıyorum.)

4-1.bodrum katta P3012 Perdesinde kesme güvenliği sağlanmamasının sebebi tüm blokların tek bir diyafram kabul edilmesi ile ilgili.Yaptığınız kabüle göre hesaplanan deprem kuvvetleri blokların tümü için hesaplanıyor ve elemanlara rijitliklerine göre paylaştırılıyor.Bu katta da sadece bir adet bodrum perdesi bulunduğundan aşırı kesme kuvvetine maruz kalıyor. Herbir bloğu ayrı bir diyafram çözdüğünüzde gelen kesme kuvvetinin düştüğünü ve kesitin yeterli olduğunu görürsünüz.(bu tip bodrum perdeleri yapı sağlığı açısından hiç de uygun değildir.)

5-Deprem alt kotu yüksekliğiniz hatalı olarak girilmiş.

6-Özellikle asmolen döşemelerdeki kaplama ağırlıklarını kontrol ediniz.

Not:Bu tür kompleks yapılarda yakınınızdaki tecrübeli inşaat mühendislerinden bilgi alarak ve yaptığınız modellemeyi kontrol etmesini talep etmeniz size en doğrusunu bulmada yardımcı olacaktır.Araştırarak ve fikir alışverişi yaparak meslek hayatınız boyuca en doğru,güvenilir ve ekonomik hesap yapan bir mühendis olmanız dileğiyle.

3.png4.png1.png2.png

thanks mhmmd.lksz: 2 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
c20beton 2.7.2018(UTC) tarihinde, KSel 3.7.2018(UTC) tarihinde
KSel  
#3 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 10:26:29(UTC)
KSel

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 30.6.2018(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: Kocaeli/Gebze

5 Kere Teşekkür Etti.
Teşekkür ederim yardımınız için. Yeni mezunum programı yeni kullanıyorum.

Analiz opsiyonları kısmından ''AYNI KATTA BİRDEN FAZLA RİJİT DİYAFRAM" seçeneğini açmak yeterli değil mi? (Yani ek bir ayar gerekiyor mu?). Çünkü yaptığımda sonuç alamadım malesef. Şimdiden çok teşekkür ederim.

c20beton  
#4 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 11:09:31(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 1
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 13 times
4 Mesajına Toplam 5 Kere Teşekkür Edildi.
Genel Kat Düzenleme menüsüne girip

üst kısımdan diyafram seçimi tıkladığınızda

D1 kısmı seçili iken yapacağımız 1.kısmı

D2 ye çevirip ikinci kısmı ve daha fazla diyaframa ayıracaksak D3 ... diye devam edecek şekilde

işlem adımlarını takip edip tekrardan analiz yapınız.

( kolon kiriş döşeme ekleyip sildiğinizde tekrardan kontrol ediniz)

İyi Çalışmalar

1.jpg2.jpg

thanks c20beton: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
KSel 3.7.2018(UTC) tarihinde
KSel  
#5 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 11:25:28(UTC)
KSel

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 30.6.2018(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: Kocaeli/Gebze

5 Kere Teşekkür Etti.
c20beton Teşekkür ederim. Her katta ayrı ayrı uyguluyorum.
KSel  
#6 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 11:30:24(UTC)
KSel

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 30.6.2018(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: Kocaeli/Gebze

5 Kere Teşekkür Etti.
mhmmd.lksz Deprem alt kotu yüksekliği derken işaretlediğimiz yerden mi bahsediyoruz acaba?sdasdfsdfsdfgsdgsdg.png
mhmmd.lksz  
#7 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 12:48:17(UTC)
mhmmd.lksz

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 6.5.2015(UTC)
Mesajlar: 3

10 Kere Teşekkür Etti.
3 Mesajına Toplam 5 Kere Teşekkür Edildi.
Deprem yükü Alt yüksekliği(Hx/Hy)(m) 7.4 girmişsiniz.2.bodrum katta(yani 7.40 m kotunda) planın sol tarafında kalan blok da sadece x doğrultusunda bodrum perdesi bulunuyor,bu durumda Hx/Hy=7.4/3.7 alınmalı,Ancak sağ taraftaki blok için Hx/HY=7.40 alınacak.Bu kabülü aynı dosya içerisinde yapmak mümkün olmadığından Bodrum katlarda dilatasyonla 2'ye ayırdığınız yapıları(planın sol tarafındaki yapılar ve planın sağ tarafındaki yapılar) farklı dosyalarda çözmeniz daha uygun olacaktır.Eğer temeli ortak çözmek isterseniz,temel çözümü yapılırken bu imkan size program tarafından sunuluyor.

thanks mhmmd.lksz: 2 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
KSel 3.7.2018(UTC) tarihinde, c20beton 3.7.2018(UTC) tarihinde
KSel  
#8 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 13:30:49(UTC)
KSel

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 30.6.2018(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: Kocaeli/Gebze

5 Kere Teşekkür Etti.
Teşekkür ederim.

c20beton  
#9 Gönderildi : 3 Temmuz 2018 Salı 13:38:53(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 1
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 13 times
4 Mesajına Toplam 5 Kere Teşekkür Edildi.
Originally Posted by: mhmmd.lksz Go to Quoted Post
Deprem yükü Alt yüksekliği(Hx/Hy)(m) 7.4 girmişsiniz.2.bodrum katta(yani 7.40 m kotunda) planın sol tarafında kalan blok da sadece x doğrultusunda bodrum perdesi bulunuyor,bu durumda Hx/Hy=7.4/3.7 alınmalı,Ancak sağ taraftaki blok için Hx/HY=7.40 alınacak.Bu kabülü aynı dosya içerisinde yapmak mümkün olmadığından Bodrum katlarda dilatasyonla 2'ye ayırdığınız yapıları(planın sol tarafındaki yapılar ve planın sağ tarafındaki yapılar) farklı dosyalarda çözmeniz daha uygun olacaktır.Eğer temeli ortak çözmek isterseniz,temel çözümü yapılırken bu imkan size program tarafından sunuluyor.

çok doğru bir konuya değinmişsiniz, teşekkür ederiz