logo
Welcome Guest! To enable all features please Giriş or Kayıt.

Bildirim

Icon
Error

Ayarlar
Son mesaja git Go to first unread
ziya atar  
#1 Gönderildi : 7 Eylül 2015 Pazartesi 20:37:12(UTC)
ziya atar

Sıralama: Administration

Gruplar: Administrators
Katılan: 5.5.2015(UTC)
Mesajlar: 308
Bay
Turkey

Thanks: 8 times
101 Mesajına Toplam 152 Kere Teşekkür Edildi.
Yeni açılan makas türü kullanılarak oluşturulmuş bir halı saha örneği. Demo modda kayıt edilmiştir demo kullanan kullanıcılar açabilir. Lisanslı kullanıcılar kilitlerini çıkarıp projeyi açabilirler.

Projeyi indirdikten sonra bir klasör içine kopyalanıp kullanılması önerilir.

halisaha.png

hali saha ornek.steel4cad 314 KB, 28 Defa İndirildi.

Düzenle Kullanıcı Tarafından 26 Şubat 2019 Salı 16:59:57(UTC)  | Sebep: Sebep Bildirilmesi

thanks ziya atar: 3 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
mustafa5561 21.12.2016(UTC) tarihinde, HAYRİ 7.3.2017(UTC) tarihinde, manet 26.2.2019(UTC) tarihinde
manet  
#2 Gönderildi : 26 Şubat 2019 Salı 16:42:27(UTC)
manet

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 24.10.2015(UTC)
Mesajlar: 2
Turkey
Konum: kocaeli

4 Kere Teşekkür Etti.
Ziya Bey, bu yada benzer bir proje örneğini tekrar yükler misiniz? Versiyon farklılığından sanırım açılmıyor.
ziya atar  
#3 Gönderildi : 26 Şubat 2019 Salı 17:01:18(UTC)
ziya atar

Sıralama: Administration

Gruplar: Administrators
Katılan: 5.5.2015(UTC)
Mesajlar: 308
Bay
Turkey

Thanks: 8 times
101 Mesajına Toplam 152 Kere Teşekkür Edildi.
Linki güncelledim. Modeli tekrar indirin.
thanks ziya atar: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
manet 26.2.2019(UTC) tarihinde
manet  
#4 Gönderildi : 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:23:22(UTC)
manet

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 24.10.2015(UTC)
Mesajlar: 2
Turkey
Konum: kocaeli

4 Kere Teşekkür Etti.
Sizin örneğinizi baz alarak hazırladığım ekteki benzer proje ile ilgili olarak;

1) Sizin forumdaki örnekteki gibi kolonlardan sonraki üst kısmı makas makrosu ile yapamadım kiriş tanımladım. Acaba doğru bir yöntem mi?

2) Çatı aşık makrosu ile otomatik oluşturulan gergilerin uçları boşta kalıyor.

3) Bu tip yapma kolonların temel birleşimleri için kullandığım makro doğru mu?

4) Çatıdaki gergileri kaldırıp analiz ettiğimde elemanların yük karşılama oranları 0 olarak görünüyor.

Yardımcı olursanız sevinirim. İyi Çalışmalar.

Hsaha.steel4cad 1,134 KB, 15 Defa İndirildi.

Düzenle Kullanıcı Tarafından 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:24:41(UTC)  | Sebep: Sebep Bildirilmesi

ziya atar  
#5 Gönderildi : 2 Mart 2019 Cumartesi 14:49:42(UTC)
ziya atar

Sıralama: Administration

Gruplar: Administrators
Katılan: 5.5.2015(UTC)
Mesajlar: 308
Bay
Turkey

Thanks: 8 times
101 Mesajına Toplam 152 Kere Teşekkür Edildi.
Originally Posted by: manet Go to Quoted Post
Sizin örneğinizi baz alarak hazırladığım ekteki benzer proje ile ilgili olarak;

1) Sizin forumdaki örnekteki gibi kolonlardan sonraki üst kısmı makas makrosu ile yapamadım kiriş tanımladım. Acaba doğru bir yöntem mi?

2) Çatı aşık makrosu ile otomatik oluşturulan gergilerin uçları boşta kalıyor.

3) Bu tip yapma kolonların temel birleşimleri için kullandığım makro doğru mu?

4) Çatıdaki gergileri kaldırıp analiz ettiğimde elemanların yük karşılama oranları 0 olarak görünüyor.

Yardımcı olursanız sevinirim. İyi Çalışmalar.

Hsaha.steel4cad 1,134 KB, 15 Defa İndirildi.


Mail ile gelen projeye ek olarak ve mailde verilen cevaplarla ilgili

1)Üst kısmı makas makrosuyla yapabilirsiniz. Ancak en kolayı üst ve alt başlığı manuel girmek ve aradaki elemanları makas genel ile tanımlamaktır. Bu şekilde istenilen formada makas kolayca tanımlanabilir.

2)Çatıdaki aşıkların yüksekliği az bu yüzden gergi maksorunda gerekli ayarlamayı yapın. mahya gergisini kapatın. Aynı konumdaki gergilerin ara mesafesini azaltın aşık küçük olduğu için yerleşemiyor.

3)Ekte paylaştığım detay bu tip modeller için uygun birleşim. Tek birleşimle birden çok kolona bağlayabiliyorsunuz. Ancak bu guseli birleşim detayı borulara çok uygun değil.

4)Kolonların et kalınlığını arttırın. Kolona gelen yük kolonun burkulma ile taşıyabileceği max normal kuvveti aşarsa hesap kontrollerinde anormal değerler görmeniz normal. Kolonu gelen yük altında burkulmayacak şekilde boyutlandırısanız değerler düzgün gelecektir.

temel oneri.png
Bu konudaki kullanıcılar
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.