Merhaba,

Bir tarihi yapının deprem hesaplarını aldık. Ancak yapının zemin, 1. 2. katlarında kolonlar mevcut ve bu kolonlar 40 ile 60 cm genişliğinde ve duvar kalınlığınca değişmektedir.

Sorun su bu yapıda hem betonarme kolonlar ve kirişler hemde yığma duvarlar birlikte çalışmaktadır.

Sayın yöneticiler ve meslekdaşlarım....

Sizce bu yapıyı sta4cad de çözebilir miyim. Yoksa farklı yazılımlar programlar kullanmam gerekir mi?
guraykose  
#2 Gönderildi : 6 Aralık 2017 Çarşamba 13:56:19(UTC)
guraykose

Sıralama: Advanced Member

Gruplar: Mod, Registered
Katılan: 6.5.2015(UTC)
Mesajlar: 45
Bay
Turkey
Konum: Karabük

Thanks: 17 times
45 Mesajına Toplam 60 Kere Teşekkür Edildi.
Duvarları panel olarak girin.
Güçlendirme kısmından malzemeyi donatısız beton seçin.
Malzeme özelliklerini duvara göre azaltın.
bu değerleri panellere atayın.
performans analizi yapın.
(böyle bir çözüme hiç ihtiyacım olmadı lakin, beklenen sonucu alırsanız diye düşünüyorum)
ozcanoz  
#3 Gönderildi : 6 Aralık 2017 Çarşamba 17:01:08(UTC)
ozcanoz

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 5.7.2017(UTC)
Mesajlar: 4
Turkey
Konum: Şirinevler Mh. Oktay1 Sk No:7/A Bahçelievler İstanbul

2 Kere Teşekkür Etti.
1 Mesajına Toplam 2 Kere Teşekkür Edildi.
Originally Posted by: guraykose Go to Quoted Post
Duvarları panel olarak girin.
Güçlendirme kısmından malzemeyi donatısız beton seçin.
Malzeme özelliklerini duvara göre azaltın.
bu değerleri panellere atayın.
performans analizi yapın.
(böyle bir çözüme hiç ihtiyacım olmadı lakin, beklenen sonucu alırsanız diye düşünüyorum)


Üstadım bu şekilde yığma kısmı çözülüyor. Bir çok tarihi yığma binayıda bu biçimde çözdün. Ancak bu yapıda farklı olan şey Yığma ile birlikte çalışan kolonlar. Normalde bu kolonlarda deprem kuvvetlerinden belirli kısmını rijitliği oranında çekmesi taşıması lazım bunu hesaplatabilir miyiz?
guraykose  
#4 Gönderildi : 6 Aralık 2017 Çarşamba 19:52:34(UTC)
guraykose

Sıralama: Advanced Member

Gruplar: Mod, Registered
Katılan: 6.5.2015(UTC)
Mesajlar: 45
Bay
Turkey
Konum: Karabük

Thanks: 17 times
45 Mesajına Toplam 60 Kere Teşekkür Edildi.
Sayın Ozcan;
Paneller zaten deprem yüklerinin çoğunu üzerine alan düşey elemanlar olduguna göre nasıl normal yapida gorev yapiyorlarsa sizin modelinizde de rijitliklikleri oraninda gorev yapacaklardir ancak duvarlar ile b.arme kolonlar arasında yük aktarımı birleşim yüzeylerindeki aderans kadar olur, duvarlar kesme kuvvetini karşılayacak şekilde kolonlara dişlerle entegre olmuşsa duvarlar cervece sistemle birlikte çalışır sadece yüzey teması şeklinde ise sürtünme etkisi kadar katkı yapar bu durumda deprem anında duvarların çerçeve sisteme olumsuz etkileride ortaya çıkabilir. Tahminim odur ki tarihi binanızda betonarme elemanlar ile duvarlar birbirine yuk aktaracak şekilde uygulama yapılmıştır, dolayısı ile rijitliği nisbetinde
duvarlar arzu edilen katkıyı yapacaklardır.
Bu konudaki kullanıcılar
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.