#1 Gönderildi : 5 Haziran 2017 Pazartesi 22:37:11(UTC)
kartalyapiproje

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 17.2.2017(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey

5 Mesajına Toplam 5 Kere Teşekkür Edildi.
merhabalar.öncelikle tüm meslektaşlarıma hayırlı işler iyi çalışmalar.
Şöyle bir sorum olacak.
STA4CAD'de döşeme menüsünde plak yön opsiyonu bulunmakta. daha önce yaptığım projelerimde plak yön opsiyonuna herhangi bir tanımlama yapmadan döşemelerimi oluşturuyordum.
Fakat bir arkadaşımın döşemelerin tek yönlü yada öift yönlü döşeme oluşuna göre plak yönü tanımlamak gerektiğini söyledi.
Ben programın döşemelerin tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü çalıştığını kendisinin saptadığını düşünerek herhangi bir tanımlama girmiyordum.
Özetle;
plak döşemeleri tanımlarken, plak yön opsiyonunu (x yönü,y yönü veya her iki yönde) tanımlama yapmamız gerekiyor mu?
Bilgi sahibi arkadaşlarım, abilerim cevap yazarsa çok memnun olurum.
Şimdiden teşekkür ederim;
hayırlı ramazanlar
thanks kartalyapiproje: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
Recep_S_40 7.6.2017(UTC) tarihinde
HAYRİ  
#2 Gönderildi : 6 Haziran 2017 Salı 18:48:37(UTC)
HAYRİ

Sıralama: Member

Gruplar: Registered
Katılan: 23.7.2015(UTC)
Mesajlar: 17
Turkey
Konum: İSTANBUL

18 Kere Teşekkür Etti.
1 Mesajına Toplam 2 Kere Teşekkür Edildi.
Plak Döşemelerde uzun kenar kısa kenarın 2 katından fazla ise tek yönlü döşeme olur ve döşeme yönü kısa doğrultuda kabul edilir. Asmolen döşemelerde düşündüğünüz (genellikle uzun yönde) nervür yönü, döşeme yönünüzü belirlemenize yardımcı olacaktır. Diğer durumlarda döşeme yönünü her iki yönde de alabilirsiniz (yani, 0).
guraykose  
#3 Gönderildi : 6 Haziran 2017 Salı 21:44:25(UTC)
guraykose

Sıralama: Advanced Member

Gruplar: Mod, Registered
Katılan: 6.5.2015(UTC)
Mesajlar: 31
Bay
Turkey
Konum: Karabük

Thanks: 17 times
33 Mesajına Toplam 46 Kere Teşekkür Edildi.
Konsollar tek yönlü döşemelerdir yükünün tamamını bağlı olduğu taşıyıcı kirişe aktardığı için konsol döşemeler iki değil tek yönlüdür 0 (sıfır) alınmaz bağlı kirişe dik yön seçilir ki, konsol mesnet donatısı gerektiği gibi çizilsin
thanks guraykose: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
Recep_S_40 7.6.2017(UTC) tarihinde
Bu konudaki kullanıcılar
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.