logo
Welcome Guest! To enable all features please Giriş or Kayıt.

Bildirim

Icon
Error

4 Sayfalar«<234
Ayarlar
Son mesaja git Go to first unread
c20beton  
#61 Gönderildi : 6 Temmuz 2018 Cuma 11:58:13(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
1.jpg

Daha önce yazıldı mı bilmiyorum ama bulamadım,
Sürekli Temellerde neden kirişler gibi tamamını alamıyoruz da tek tek açılımları koymak zorunda kalıyoruz ?
thanks c20beton: 2 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
Recep_S_40 6.7.2018(UTC) tarihinde, mhmmd.lksz 12.7.2018(UTC) tarihinde
brsozgun  
#62 Gönderildi : 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:28:21(UTC)
brsozgun

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.3.2018(UTC)
Mesajlar: 3

2 Kere Teşekkür Etti.
sta4cad v14.1 de tbdy2018 e göre güçlendirme projesi hazırlamak istedim ama istediğim sonuçları alamadım. kontrollü hasarı sağlamam lazım ama rapor sonucunda kesintisiz kullanımı sağladığına dair yazı çıkıyor. veya şgdt yapmam lazım ki nonlineer analizi seçiyorumda ama bina bilgilerinde dgt diyor. bu zıtlığı anlayamadım. 44.PNG55.PNG
mhanifiata  
#63 Gönderildi : 6 Kasım 2018 Salı 10:56:45(UTC)
mhanifiata

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 3.10.2017(UTC)
Mesajlar: 0
Turkey
Konum: ankara

sta 14.1 de mevcut bina değerlendirme kısmı aktif midir?
c20beton  
#64 Gönderildi : 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:44:05(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
Detay Kütüphanesindeki çizimlerde düzenlemeler olması gerektiğini düşünüyorum.
Deprem Etriye ve Çiroz Detaylarındaki "Düz Yüzeyli donatılar" "süneklik düzeyi normal sistem" ifadeleri ... gibi.

İyi Çalışmalar
c20beton  
#65 Gönderildi : 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:47:05(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
TBDY 2018 7.2.5.3 (a) bölümüne göre kullanılacak donatı çelikler B420C ve B500C olması gerektiği söyleniyor. ( (b) bölümü harcinde )
Donatı seçiminde maalesef göremedik.
İyi Çalışmalar.
c20beton  
#66 Gönderildi : 30 Kasım 2018 Cuma 15:35:43(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
1.png

Merhaba
TBDY 2018 e göre Kolon sarılma bölgesinde > 1.5bmax olarak değişen koşulu program eski yönetmelikteki > bmax olarak almaya devam ediyor.
Bilginize.

Proje yapan arkadaşlarda kendi projelerinizde lütfen kontrol ediniz.

İyi Çalışmalar
thanks c20beton: 3 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
ÜNVER ÖZCAN 3.12.2018(UTC) tarihinde, Ömer Bey 4.12.2018(UTC) tarihinde, mehmet1977 7.12.2018(UTC) tarihinde
c20beton  
#67 Gönderildi : 30 Kasım 2018 Cuma 15:59:28(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
2.png3.png

Merhaba
Yapı analiz bilgilerinde ve temel kesitinde 2x4Ø10/20 (8Ø10) olan hatıl donatısı temel açılımında 8Ø10/18 olarak görülmekte.
Bilginize.

İyi Çalışmalar.
thanks c20beton: 2 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
ÜNVER ÖZCAN 3.12.2018(UTC) tarihinde, Ömer Bey 4.12.2018(UTC) tarihinde
c20beton  
#68 Gönderildi : 3 Aralık 2018 Pazartesi 09:36:19(UTC)
c20beton

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 31.5.2018(UTC)
Mesajlar: 6
Bay
Turkey
Konum: izmit

Thanks: 17 times
7 Mesajına Toplam 12 Kere Teşekkür Edildi.
6.png

İyi Çalışmalar.
thanks c20beton: 2 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
ÜNVER ÖZCAN 3.12.2018(UTC) tarihinde, Ömer Bey 4.12.2018(UTC) tarihinde
Ömer Bey  
#69 Gönderildi : 11 Aralık 2018 Salı 09:59:37(UTC)
Ömer Bey

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 4.12.2018(UTC)
Mesajlar: 2
Turkey
Konum: Çankaya

3 Kere Teşekkür Etti.
1 Mesajına Toplam 1 Kere Teşekkür Edildi.
Merhaba,
Öncelikle buradan yaptığımız paylaşımların tüm kullanıcılar ile programı geliştirenler tarafından dikkatle takip edildiği ümidini taşıyorum.
yakın zamanda yapılan güncelleme ile zemin emniyet gerilmesi yerine, zemin taşıma gücünün de seçilebilmesinin eklenmesi oldukça yerindedir.
Ancak emniyet gerilmesi değeri seçilip, analiz yapıldıktan sonraki bir zamanda analiz sonuçlarını açtığınızda, zemin taşıma gücü ile karşılaşıyoruz.
Dolayısıyla rapor almak isteyince de rapora da taşıma gücünü yazıyor.
Özetle projelerde her işlem öncesi (kolon donatı ayarlaması, kirişlerin hesabı, temeller ve raporlama gibi) yeniden analiz almak gerekiyor. Özellikle günlere yayılabilen büyük projeler göz önünde bulundurulduğunda sanıyorum daha iyi anlaşılır.Ekran Alintisi.PNG
Önerim ise kullanıcı hangi seçeneği kullanarak analiz yaptıysa, o seçenek sonucu seçili kalsın, aynı analiz sonucunu yeniden açtığında parametre seçeneği değişmesin.
Şimdiden teşekkürler.
thanks Ömer Bey: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
c20beton 11.12.2018(UTC) tarihinde
Ömer Bey  
#70 Gönderildi : 18 Aralık 2018 Salı 14:53:58(UTC)
Ömer Bey

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 4.12.2018(UTC)
Mesajlar: 2
Turkey
Konum: Çankaya

3 Kere Teşekkür Etti.
1 Mesajına Toplam 1 Kere Teşekkür Edildi.
Acaba İstinat hesaplarını yaptığımız yardımcı programın, güncel yönetmelik bölüm 16 bağlamında yenilenmesi ne zaman olacak?
Örneğin artık A0 katsayısı yok, Zemin gurupları (E,F), yük azaltma katsayısı (1,5-1) gibi.
Bu konudaki kullanıcılar
4 Sayfalar«<234
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.